土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 生物安全实验室通风空调系统的设计

生物安全实验室通风空调系统的设计

发布于:2006-10-25 08:00:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
随着我国生物、医疗、卫生事业的快速发展,在微生物学研究、生物技术开发、遗传基因工程、特殊医疗手术病房、生化武器反恐等多个方面,越来越多的生物安全实验室相继建立和投入使用,特别是“非典”之后,发展速度更快。生物安全实验室对通风空调系统的设计要求,在很多方面有别于普通的生物洁净室,如系统划分、设备备用、气流流向、压力控制、送风和排风处理、系统控制等方面。
  根据实验室所处理对象的生物危险程度和采取的防护措施,生物安全实验室分为四级,其中一级对生物安全隔离的要求最低,四级最高,即俗称的P1、P2、P3、P4实验室。一般以BSL-1~4表示相应级别的生物安全实验室;以ABSL-1~4表示相应级别的动物生物安全实验室。由于P1和P2对通风空调系统没有很特别的要求,本文主要探讨P3、P4实验室对通风空调系统的设计要求。
 1 空调系统形式
  生物安全实验室空调净化系统的划分应根据操作对象的危害程度、平面布置等情况经技术经济比较后确定,应采取有效措施避免污染和交叉污染。空调净化系统的划分应有利于自动控制系统的设置和节能运行。
  二级生物安全实验室可以采用带循环风的空调系统。如果涉及化学溶媒、感染性材料操作和动物实验,则应采用全排风系统。三级和四级生物安全实验室应采用全新风系统,且送、排风总管应安装气密阀门。污染区和半污染区内不得安装普通的风机盘管机组或房间空调器。动物生物安全实验室应同时满足GB14925《实验动物环境与设施》的有关要求。


1161734406852.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 747 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁有海水源热泵的资料啊?

大家有谁知道哪有海水源热泵的资料啊?哪些网站有啊?包括国内和国外的。谢谢了!!

回帖成功

经验值 +10