土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消火栓系统和喷淋系统可以合用吗?
一些国外国家他们使用或设计是允许的?国内可以吗?

全部回答(9 )

  • ydh1981
    应该分开,至少在报警阀前分开。
    2004-04-04 18:21:04 来自 PC 评论 举报
  • zhoucarl
    高规:7.4.3,消火栓系统和喷淋系统管道应该分开设置,有困难时,可以合用消防泵,但必须在报警阀前分开。
    2004-04-03 12:28:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10