土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【求支招】排水立管非要走在大餐厅上方怎么办

【求支招】排水立管非要走在大餐厅上方怎么办

发布于:2012-04-17 19:30:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我做一宾馆设计,三层以上是客房,带卫生间。二层甲方一定要做大空间的餐厅。排水立管到餐厅这一层一定要出现排水横管。貌似建筑给水上有强条排水横管不得经过操作间、备餐间等房间的上方。我想横管走在餐厅上方也不合适,万一渗漏或结露滴水起步让人倒胃口!很郁闷呢,不知道怎么解决。有人说同层排水可以解决,但排水立管不下到下一层怎么把污水收集起来嘛!所以还是得下去,不知道大家有什么高招,指点一二!谢谢啦

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • dutao31130
    dutao31130 沙发
    huangsuihua 发表于 2012-4-20 18:10 首先排水立管要走在大餐厅上方是违反强条的,违反强条也能出图?在设计院是出不了图的。业主认为不能改变使 …不违反规范吧,规范上说的烹饪区,就餐区规范没提。
    2017-07-03 19:51:03

    回复 举报
    赞同0
  • zhangleifeng2013
    间做降板同层排水,立管可顺着柱子下去,要是下不去需要拐弯的话,就做防水吊顶。
    2014-05-04 15:32:04

    回复 举报
    赞同0