前阵接触了一个19层酒店(5~19层为客房),每层14个客房,查规范每个客房按700m3/h考虑,再考虑0.8的同期使用系数,得L=15×14×0.7×0.8=118m3/h热水量,按5度进水,60度供水,55度温差,锅炉供热量为Q=118×55=647万大卡,选两台燃气锅炉,单台产热量4.2MW,热水水箱体积为118*0.15=18m3。
感觉锅炉型号蛮大,有些疑虑!请教各位大虾,设计合理吗?

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • maoxinqing
    maoxinqing 沙发


    这个可能要查一下是因为湿度大引起的漏电保护;还是湿度大引起的换热器结霜后的换热不足导致主机过热保护了。

    现在游泳馆里应该基本都设计的全空气系统,不应该出现这类的问题啊。
    2009-03-25 23:24:25

    回复 举报
    赞同0
  • hcxc127
    hcxc127 板凳
    TO
    maoxinqing
    假设上面那位的那个210间客房,假设加热设备一天工作14小时。则需要的功率为308千瓦。(补水温度为10度,供水温度65度,用水定额为160L/天.床)

    保温蓄热水箱有效容积为储存2小时水量。(规范要求大于等于90分钟)小时变化系数取4.93。得出水箱容积为27.6立方米。

    比较认可这个结果,但不明白此处的27.6立方米是如何计算出来的?请赐教!