第6。5。2条第2点:电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线不应小于10MM2,分支回路截面积不应小于2。5MM2。是不是说全部的线路(含照明灯具控制线)都不应于2。5MM2?个人认为分支回路是指由住户配电箱分出去的受断路器保护的那部分线路。而灯具控制线路不在此列。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 69200186
    69200186 沙发
    灯具也应包括在内,所有的线路都算在内,插座回路容量大的话可以放大到4mm2。
    的确,全部的线路(含照明灯具控制线)都不应于2.5
    灯具线路包括开关线路,都在断路器的保护范围之内呀
    他这里考虑的还有保证线路的使用年限和机械强度要求
    2007-09-21 09:28:21

    回复 举报
    赞同0
  • xingchen7879
    xingchen7879 板凳
    灯具的引下线可以采用1.5,因为从造价的角度去看,灯具安装定额内的接线含量全部为1.5