【请教】消防水池

发布于:2012-03-30 09:20:30 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
有两个地下消防水池,一个为原有消防水池130立方,2.7深,由于水量不足又新建了一个400立方,3.5深的水池,这两个消防水池同为一个高层服务,那么他们需要连接在一起吗,需要连接的话怎么连

[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-3-30 09:36 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jxb850613
    jxb850613 沙发
    加连通管,保证供水能保证正常运行时的要求,不放心的话,可以多加几根管。。。
    2012-04-03 10:27:03

    回复 举报
    赞同0
  • wangzai2010
    wangzai2010 板凳
    我是这样处理的,那个130立方的水量够喷淋用水,400的够消火栓用水,所以我就把他们分别作为喷淋和消火栓用蓄水池了,不知道这样还需要连在一起吗