土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 雨水管的布置问题

雨水管的布置问题

发布于:2004-02-26 09:43:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问雨水管是不是应尽量布置在室内吗?前提是塑料管材,如果立管通过了休息室的话,是不是就不能室内了。这样雨水立管有的在室内,有的在室外,可以吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yuwei
    yuwei 沙发
    我认为在南方,雨水管应该尽量布置在室外.因为如布置在室内的话,屋顶防水是比较难处理的而且一旦屋顶有渗漏,基本上是难以弥补的.塑料管布置在室外的话,要注意的是塑料管抗老化的问题,不过现在已经有防紫外线的专用雨水塑料管.
    2004-02-26 13:43:26

    回复 举报
    赞同0
  • wenzhili
    wenzhili 板凳
    对北方城市来说雨水管大部分布置在室内,主要是为了防止管道冰冻,同时建筑外立面也比较美观,但其弊病是占用室内有效空间,同时管道布置在室内,其对噪声要求也值得考虑!但南方城市似乎,有不少也把雨水管道置于室外,可以很清楚的从外立面看到
    2004-02-26 10:39:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。