土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PT柜所电容柜!!

PT柜所电容柜!!

发布于:2006-09-28 15:07:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两10KV配电所,楼上为高压配电室,楼下设有电容器室,其电容一所采用480的电容,一所采用450的电容,前几天高压柜厂家来谈合同,总是把电容柜和PT柜搞在一起,说480的电容他们做成2台,加1PT柜,就是3台,这样为一套;而450的就是1台电容柜1台PT柜,就2台,这样为一套。
因为设计图上480的电容器室里画的是3面柜子,我想问问:
PT柜是放在电容器室里的吗? PT柜和电容柜的制做上有什么必然的联系吗? 为什么厂家总要把PT柜和电容柜放在一起考虑呢??

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangyan.
    zhangyan. 沙发
    电容器是用来补偿的 PT和电容器放一块是兼放电线圈,二次侧接放电指示灯用的
    2006-10-20 22:46:20

    回复 举报
    赞同0
  • wj24super
    wj24super 板凳
    PT柜是啥东东?
    2006-10-20 21:00:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2065 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪个规范,哪条有关于200KW电机需用高压

最近本人接触一个项目,设计中提了一句200KW以上要采用高压电机,请问哪个规范,哪一条有明确规定。另外设备厂家现在设备采用280KW除尘电机,请教采用降压启动,1250KVA变压器可以吗?当然还有其它负荷。

回帖成功