土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防水池和水泵房的疑惑?

消防水池和水泵房的疑惑?

发布于:2004-02-18 11:44:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1。为什么吸水管上要用偏心异径管?出水管用同心异径管吗?
2。当水泵的接口和出水管的管径一样时还需要同心异径管吗?
3。管材都采用镀锌钢管可以吗?

全部回复(45 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaochongmuzi
    xiaochongmuzi 沙发
    学习了,总算是搞明白了,太感谢了
    2008-12-18 17:49:18

    回复 举报
    赞同0
  • 孩儿她爹2014
    消火栓管道可以用焊接钢管,无需镀锌,当然如果业主或甲方有要求,就用冷镀或热镀有缝钢管,没必要用无缝管,太浪费;
    民用自喷(多为湿式)要用热镀锌钢管,GB规定大于等于100法兰或沟槽连接,小于100丝接,地方标准各有不同;
    水喷雾和湿式系统要求差不多,因为工作压力都差不多;
    细水雾要求高一点,尤其中压和高压系统,要采用热镀锌无缝钢管或铜管,丝接或沟槽,或法兰.工作压力中压约2.0MPa,暂无国家标准,有的地方标准要求强度试验压力为工作压力1.5倍,如工作压力2MPa ,则试验压力为3MPa,高压系统则更高.
    有管网气体灭火系统,压力更高
    2007-10-12 09:25:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关抄表系统的选择

现在使用的脉冲式水表经常出现问题。请教有没有更科学一点的抄表系统

回帖成功

经验值 +10