土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 汽车库、修车库、停车场设计防火规范中的一点疑惑

汽车库、修车库、停车场设计防火规范中的一点疑惑

发布于:2004-02-03 10:37:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
7.1.9 室内消火栓水枪的充实水柱不应小于10m,消火栓口径应为65mm,水枪口径应为19mm,保护半径不应超过25m。同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m,但高层汽车库和地下汽车库的室内消火栓的间距不应大于30m.

消火栓保护半径不超过25m,按25*0.8计算,间距就不能大于20m。这样就和后面的两句话就不一致了,该如何解释?请教各位。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • chang_l
    chang_l 沙发
    楼上几位把我说得更迷惑了,但是在一番讨论后有点明白了。
    地下车库消火栓的保护半径仍是25m,但是由于是大空间,多半是多排消火栓,允许最大间距是30m,即如果横向是30m的间距,纵向的间距肯定就得减小,有点类似布自动喷淋喷头的意思,各位意下如何?
    2004-02-06 15:50:06

    回复 举报
    赞同0
  • tgyd
    tgyd 板凳
    还要注意10米的充实水柱是不小于,应该按照计算的,一般还要满足5L/S流量,这样都要大于10米,对于大空间则充实水柱则更大,需要达到屋顶最不利位置,并满足5L/S流量。
    2004-02-06 14:57:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:消防自喷问题,地下室为商场,地上为四层沿街房,喷淋怎莫设置?

本人新接了一个活,共5万平方,地下室为商场,12000平方,地上为四层单间的沿街房,喷淋怎莫设置?我的方案是:地下室及地上沿街房均加设自动喷淋,你们觉得如何?请教,清尽快答复!谢谢

回帖成功

经验值 +10