土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【求解】中置柜中隔离柜和分段柜的连锁,这样对吗?
一批中置柜中,有分段柜和隔离柜,下面是图纸:最后一个回路是分段柜和隔离柜的电气联锁,按图纸来说,只有分段柜分闸状态时,隔离手车才可以处于运行状态,这样合适吗?一次系统图如下,望不灵赐教...

隔离手车图纸.png


一次系统图.png

全部回答(18 )

  • a110407
    学习来。。。。。。。。。。
    2012-06-19 10:04:19 来自 PC 评论 举报
  • sydl18
    YO代表分闸线圈YC代表合闸线圈YU代表欠压线圈也就是失压线圈
    2012-02-10 11:12:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 545 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10