大空间建筑建筑可以上下设置喷头吗?
大空间建筑建筑可以上下设置喷头吗?
今天碰到一件怪事情,有个人拿了个图纸给我看,居然把喷头设置成山下两个喷头,所消防队说的,大空间建筑就要这样设置,好像不可以这么设置吧?
发布于
2012-01-06 13:13:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
姨妈请自重
这兄弟说的不错,但是各个单位的审查不一样啊,还是要跟消防部门协调才好
2012-03-29 10:40:29
来自 PC
评论
举报
胖阿蒙
不是必须用水炮的。而是可以用。看情况用。如果净空略高,可以采用K值大的喷头,按照5.0.1A做。超过12米,雨淋系统也是被允许的。得综合看,闷顶那条不搭边,不是一回事。