土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 预作用系统雨淋阀出口用加湿式报警阀吗?
图纸上就画了一个雨淋阀 按图纸施工 今天消防检测过来验收说这样安装不符合要求 让在雨淋阀上面还要加一个湿式报警阀 请问要是在雨淋阀上面加湿式报警阀 是不是还要加气泵呢?

全部回答(7 )

  • 浴火重生
    是不是把预作用雨淋阀和雨淋报警阀弄混淆了?前者一般叫预作用阀、后者一般叫雨淋阀。
    是不是设计的是预作用系统,买回来了一个一般的雨淋报警阀?
    跟版主说的一样,预作用阀一般就是用一个雨淋报警阀+湿式报警阀本体组成的。
    湿式报警阀本体在预作用阀里一般叫单向阀。
    2012-01-24 15:42:24 来自 PC 评论 举报
  • ufooow
    给大家发一张图片,再让大家帮你分析,雨淋阀上一般是带有警铃的,是不是安装有问题呀。
    2012-01-03 10:14:03 来自 PC 评论 举报