土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电开关跳闸问题?

低压配电开关跳闸问题?

发布于:2011-12-23 13:09:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压配电屏(GCS柜)其中一个回路供电给闸门启闭机控制柜,2*18.5KW电机,此回路供电距离最远大约150米,最近的也100米,开关选的是施耐德塑壳式80A开关,各回路闸门启动均存在闸门开启时此回路开关跳开现象。
电机的工作电流为73A,选的开关80A,裕度确实是小了,但这是导致开关跳开的唯一原因吗?
请各位大侠给予分析,谢谢了

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    断路器的框架电流为100A,应该没问题。脱扣器的额定电流为80A有点小了!
    2011-12-24 22:09:24

    回复 举报
    赞同0
  • fengzhizi200479

    闸门控制柜里开关选的是电机型的,我低压柜选配典型的开关应该可以吧,是否需要也选用电机型的?
    额定电流如果没有超过开关额定电流,我想应该是脱扣器整定值小了吧?
    2011-12-24 21:50:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多