土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 市政道路照明箱变供电半径和灯具问题

市政道路照明箱变供电半径和灯具问题

发布于:2011-12-21 18:18:21 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
道路全长1.95km,路宽9米的次干道。我现在在中间设了一个箱变,直接配三相电到路灯(灯具轮换配电)
。灯具125W,共130个
1.箱变的供电半径就是1KM,不知道这样有没问题。我看论坛上有人说1KM,有的说200-300m。一般这么长,专业做市政的会设几个箱变?
2.我现在出的是三相线路,每个灯具125W(LED),这样的话,每路三线线路最多可以带多少个灯具(我尽量三相分配平衡)
3.由于第一次做这个,如果有什么没考虑到的,请各位指教。

[ 本帖最后由 purplesoul 于 2011-12-21 18:24 编辑 ]

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • jinxingwen
    jinxingwen 沙发

    学习!

    2018-03-14 15:48:14

    回复 举报
    赞同0
  • 易海人
    易海人 板凳

    一般为500米

    2018-01-12 20:14:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 175 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

路灯基础如何确认?

想请问下。路灯基础如何确认?

回帖成功

经验值 +10