14MW常压热水锅炉引风机工作电流疑问

发布于:2011-12-21 09:09:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我公司今年新上了一台14MW常压热水锅炉,配的是90KW的引风机,风量6.3万,风压为4400pa,额定工作电流为169A。采用变频器调节。

目前还在运行调试阶段,当把引风机变频的频率调节到49.5的时候,查看变频器显示的电流为100A左右,不到110A,鼓风的变频器只能开到30,再向上调则锅炉出现正压运行状况。

新手求助,引风变频几乎调到最高了,电流也才100A左右,这是不是说明引风机出力不够啊?

要怎么解决才好啊?

希望大家多多帮忙~~~~~~

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • gandongshenghuo
    引风机电流小,说明烟气阻力大。如果你将锅炉烟道挡板关住,电流会更小。烟气阻力大,造成锅炉内引风风量不够,要保持负压,只好减小鼓风了。
    2011-12-26 09:35:26

    回复 举报
    赞同0
  • gongguanglong
    gongguanglong 板凳
    鼓风机参数如何,按手册排烟机风量应该可以了。
    2011-12-22 14:00:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。