通过对普通地源热泵机组的改进,在机组中增设生活热水加热器,使之成为带热水供应的地源热泵机组。机组运行时,高温高压的压缩机过热蒸汽首先加热生活热水器中的自来水,然后才通过冷凝器。因此,机组在夏季运行时,可免费加热生活热水;冬季运行时,如需要生活热水,则牺牲部分供热量,来加热所需的生活热水,当无需生活热水时,则完全供热运行。由于此机组是以土壤或地下水作为低位热源,机组运行性能稳定,冬季运行时,系统能效比高达3.72。整个冬季运行时,测试所得的供暖和生活热水费用很低,约为燃气集中供热的53%左右,因此此机组市场前景广阔。