土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防泵房的试验管是起什么作用的?

消防泵房的试验管是起什么作用的?

发布于:2006-08-27 16:33:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近我在163下了一个消防泵房的图纸学习,发现从消防水池到消防泵的出水偏心异径管之间设置了一段"试验管",有点类似于净水厂处理工艺里面的超越管线,我实在是不明白这段"试验管"是起什么作用的,请各位前辈指教一二,谢谢!

1156668369171.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • hblfgarjl
    hblfgarjl 沙发
    最好的截图办法(也是最笨的截图办法)就是 打开电子图纸后 按键盘上的 "PRINT SCREEN"键(一般在F12键的右边) 再打开"程序-附件-画图" 之后按CTRL+V键
    2006-11-07 19:54:07

    回复 举报
    赞同0
  • zjw1316189
    zjw1316189 板凳
    从你上传的图中看,这个不应该叫试验管,准确的说应该叫持压泄放管,它的作用是检验消防泵的工作性能时的回水管,或在消防系统火灾灭了停止供水时的泄压管
    2006-09-04 11:36:04

    回复 举报
    赞同0