土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教一个在自动扶梯处喷淋系统的问题

请教一个在自动扶梯处喷淋系统的问题

发布于:2003-10-16 00:23:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问:一个一类高层,裙楼四层为商场,设有自动扶梯,为一个单独的防火分区,那自动扶梯所在的这个防火分区的喷淋管如何设置,是否要设一个单独的立管和水流指示器,喷淋管是否是沿着扶梯的底部设置?最不利喷头后是否要设试水装置?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 海啸
    海啸 沙发
    你要看看底层是不是单独为一个防火分区,如果和商场底层合为一个防火分区,不需要单独设系统,否则必须单独设。上面一般采用防火卷帘分隔开,不需要设,还有它是指底部,因为考虑到底部可能做柜台,一旦发生火灾不利于扑救。
    2003-10-17 10:27:17

    回复 举报
    赞同0
  • liangfp
    liangfp 板凳
    不需要单独的系统,每层设水流指示器,喷淋管可以设在扶梯的底部,最不利喷头后要设试水装置。
    2003-10-17 10:10:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

帮忙,关于喷泉和水幕的资料

最近要做几个喷泉和水幕,工程不大,不过没做过,特别是我缺乏这方面的资料,连喷泉喷头的资料也没有啊,那位大哥有的要帮我一下旱地喷泉我见的不多,请GG MM 解释一下,最好有图。。关于水幕,GG MM,能否也给我一图看看。。我要崩溃拉。 。。TO水婕JJ,这次你要帮我啊,QQ上我给你留言了,等搞好了,请你再去西藏啊。:)

回帖成功

经验值 +10