土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【讨论】这些建筑物与所考虑建筑物边长平行以米计的长度总和

【讨论】这些建筑物与所考虑建筑物边长平行以米计的长度总和

发布于:2011-12-08 14:21:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
《建筑物防雷规范》2010 附录A 建筑物年预计雷击次数中有:
当建筑物的高度小于 100 m,同时其周边在 2D范围内有等高或比它低的其他建筑物,这些建筑物不在所考虑建筑物以 h r=100 (m)的保护范围内时,按式 (A.0.3-2)算出的 A e可减去(D /2)×( 这些建筑物与所考虑建筑物边长平行以米计的长度总和 )×10-6 (km2)。

当建筑物的高等于或大于 100 m,同时其周边在 2H范围内有等高或比它低的其他建筑物,且不在所确定建筑物以滚球半径等于建筑物高 (m)的保护范围内时,按式(A.0.3-5)算出的等效面积可减去(H /2)×( 这些建筑物与所确定建筑物边长平行以米计的长度总和)×10-6 (km2)。

想问一下这个 “长度总和” 到底是哪个长度,怎么算?

[ 本帖最后由 will2080 于 2011-12-8 14:23 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lichengheyu
    lichengheyu 沙发
    真的是不清楚怎么算的 用最笨的办法得出长度总和为D(L+W)+3/4πD² 然后反复推敲 还是不晓得 奶奶的
    2012-07-12 09:47:12

    回复 举报
    赞同0
  • janexinmou
    janexinmou 板凳
    刚看到这个内容也觉得一头雾水,规范应该写的更清楚一些。
    2012-02-24 11:12:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

避雷带的安装高度

一般屋顶女儿墙上避雷带的安装高度是多少?以前施工时都在100--200公分之间,不知道规范上是怎么认定的。请同行们指导指导

回帖成功

经验值 +10