土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压输电线路距化工厂的距离?

高压输电线路距化工厂的距离?

发布于:2011-11-26 13:48:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
高压输电线路距化工厂的距离要求参照哪个规范?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sdw88889
    sdw88889 沙发
    jlccdwy 发表于 2011-11-28 13:39 应按化工厂内有爆炸危险的生产厂房、仓库的位置计算:1 避开其一旦发生爆炸散落物的最大影响半径,防止爆炸 …老师好,我现在遇到一个问题,110KV架空线路,其中一根铁杆距丙类沥青罐23米,不够倒杆距离,改造线路不带电。老线路不想拆了可以吗
    2016-01-09 20:34:09

    回复 举报
    赞同0
  • jlccdwy
    jlccdwy 板凳
    应按化工厂内有爆炸危险的生产厂房、仓库的位置计算:1 避开其一旦发生爆炸散落物的最大影响半径,防止爆炸事故影响线路安全运行,不同规模的化工厂其影响范围是不同的。只要大于其与办公楼、住宅楼的距离,应该就是安全的了。2 送电线路的电晕、短路故障对其安全影响是可以忽略的,只要超过线路铁塔全高加3米的距离就可以了,即可按一般建筑物处理。
    2011-11-28 13:39:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多