土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:室外消火栓系统的设计

请教:室外消火栓系统的设计

发布于:2006-08-08 09:29:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个地方上的小区工程,相关信息如下
1、小区面积>10万m2;
2、市政为支状给水,且水源为地下水;水压>0.2Mpa
3、小区建筑:多层、一类、二类高层;

初步的消防设计思想:
1、由于市政水源的缺陷,小区设消防水池,储存室内消火栓系统、室外消火栓系统、喷淋系统。
2、3套系统各自独立采用水泵供水。

室内消火栓系统和喷淋系统采用常规的普通做法;
室外消火栓系统(30L/s),准备采用水池+室外消火栓泵+增压稳压罐(储存2支水枪30S的水量)+室外地下式消火栓(且装有启泵按钮)的方式进行设计。

平时室外消防管网通过气压罐进行维持水量、水压,火灾时,通过气压罐或者启泵按钮来启动室外主泵。

请大家给点意见!

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • chinaren
    chinaren 沙发
    看了这个帖子之后收益匪浅,室内外消火栓系统究竟该分还是该合呢?楼主做完了来说一说。
    2008-08-31 15:49:31

    回复 举报
    赞同0
  • mility
    mility 板凳
    偶个人认为,水池共用,各个系统分开设计比较好!
    但是要有保证消防水不被挪用的措施
    2008-07-27 19:00:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自喷系统中的保护面积的问题

我是新手,我想问一下,在自喷系统中的保护面积的计算。如果我的大面积是由许多小房间构成的,那我只需把最不力点处的小房间看成是保护面积对吗?

回帖成功

经验值 +10