土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 除二氧化碳器计算书

除二氧化碳器计算书

发布于:2011-11-06 19:48:06 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
在技术澄清中有时需要提供计算书.以2200为例供大家参考.

[ 本帖最后由 adromda 于 2011-11-6 20:53 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • kunlin_lch
    kunlin_lch 沙发

    學習了,謝謝

    2023-11-16 09:54:16

    回复 举报
    赞同0
  • cof1631166321990

    多谢


    2021-09-09 13:46:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 248 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求救:EDI运行两天出水不行了

前几天我调试了一台EDI出水能达到16M,救过还没有过两天水质只有4M多了,一切参数都正常。帮忙分析一下原因。进水水质8us。电流2.8 左右,电压100到110………………用的是坎普尔的膜堆。有没有可能是电阻表坏了??但是没有理由啊!!!还有当时运行了两天都有这么好的水质,这两天就不行了,左思右想都觉得奇怪!!! 请群里的大侠帮忙分子一下。EDI前面还加了UV。