土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 氨泵出液管与低压循环桶进气管相连的管是做什么用的?

氨泵出液管与低压循环桶进气管相连的管是做什么用的?

发布于:2011-11-01 21:59:01 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
氨泵出液管与低压循环桶进气管相连的管是做什么用的?

知道的麻烦告诉我下、谢谢!!!


蒸发式冷凝器放空气的接管是不是在进气管还是说进气管、出液管上都可以?

求指教!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • w78185787818578
    氨泵出液口一般接有两根支管。一为旁通管,防止过高排压。另一为抽气管,接到回汽总管上。旁通管上接有旁通阀。抽气管直径较小。有人把抽汽管接到氨泵的进液口,我个人觉得效果不好。你所说中冷器的接管一定是排液管了。中冷液位过高时排液用。不过记得平时保证排液桶要降压好,有情况时用的上。
    2011-11-13 22:50:13

    回复 举报
    赞同0
  • zhuxiaoxin-925
    当氨泵出口的电磁阀关闭时氨泵出口压力增大氨液顶开此管上的旁通阀回到低压循环储液桶。
    2011-11-03 18:21:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 129 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手求解!希望大家能多多指教!我一定虚心学习。

我不是制冷这个专业的,但是现在在做制冷这个行业,什么也不懂,希望能懂的能教一下。这里公司在做一个恒温机组,压缩机是双4P=制冷量20KW,使用水蒸发器做,要求温度是22-28度,而且要求10万的洁净度。根据这个能选出冷凝器和水蒸发器吗?这个怎么算的啊,求大家知道的能教一下!衷心的感谢你的指教。

回帖成功

经验值 +10