土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 二沉池发黑,求教

二沉池发黑,求教

发布于:2003-08-18 11:48:18 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我公司承建的一有机污水处理设施,进水COD为500左右,水量为700立方/天左右,采用传统活性污泥法。由于种种原因不能连续进水,只能周期性进水、周期性曝气、周期性污泥回流,但进水时连续出水。该系统运行一直正常出水达标,在两个月前,发现二沉池变黑(后又变白、变红多次反复),出水浑浊COD高达200多。污泥沉降性好,但显得致密,沉淀后上清液还是显得浑浊。在显微镜下观察,发现固着型原生动物已经绝迹,有少量游动型原生动物;菌胶团显得过于致密缺少丝状菌;并且发现大量游动型球菌。在调整了运行方式,增加了曝气时间和污泥回流量,但污泥量还是偏低(SV在15左右)不见明显增长。现向各位高手求教,应该如何解决。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • banpoban
    banpoban 沙发
    聚丙烯酰胺



    上海东保化工有限公司专业生产高分子絮凝剂(聚丙烯酰胺) 希望有机会与各界朋友合作共赢 电话 13817705993 周亚锋 如果大家对聚丙烯酰胺方面有什么不明白 www.dunber.com 会及时给你满意的答复!
    2009-07-21 16:26:21

    回复 举报
    赞同0
  • banpoban
    banpoban 板凳
    聚丙烯酰胺



    上海东保化工有限公司专业生产高分子絮凝剂(聚丙烯酰胺) 希望有机会与各界朋友合作共赢 电话 13817705993 如果大家对聚丙烯酰胺方面有什么不明白 www.dunber.com 会及时给你满意的答复!:D
    2009-07-21 16:25:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.57 万条内容 · 793 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

斜管沉淀池的表面负荷

斜管沉淀池用在给水方面时,《室外给水设计规范》上规定的表面负荷是9~11m3/(m2·h),按照这个参数计算,清水区的上升流速应在2.5mm/s以上,但身边一个老工程师介绍说上升流速超过2mm/s就无法达到设计要求,会出现大面积翻池现象。不知道大家对此有何看法,表面负荷取多少为佳。