这种建筑室内消火栓怎么补?

发布于:2011-10-20 11:10:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一幢168米长,10.8米宽,共三层,每开间为3.8米(平均),一至三层为一户,底层为商铺,二、三层为宿舍。这种情况室内消火栓怎么布置?
按江苏省商业建筑设计防火规范,对于这种情况如果上下多是商业,消火栓可以上下层相互保护,即每单元每层布置一个消火栓。
按江苏省民用建筑水消防设计规范,室内消火栓布置应保证每一防火分区同层有2支水枪的充实水柱同时到达任何部位。
欢迎专家指导。
建筑给排水设计讨论扣扣:180626824
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于喷淋的一个讨论

有几栋这样的建筑,建筑都是100米内的住宅楼,下面带有2-3层商业(需做喷淋)。常规做法为:从消防水箱接一条DN80或DN100的管至报警阀前,且接上前需要减压。在接出消防水箱时,需要加检修阀及止回阀。现在想问的问题是,是否可以取消止回阀。本人先说下本人的观点:我认为理论上是可以取消止回阀的。理由是,水泵的扬程(一般也就50-60多米)是不可能让水进入水箱的。且管道在接入报警阀前加了减压阀。减压阀是单向流,有止回的功能,所以消防车过来向管网加压水,管网的水也不会进入水箱。所以上部的止回阀多余。