土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 消防泵房你用什么灯?

消防泵房你用什么灯?

发布于:2006-07-24 17:16:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请问各位工程师,高度6米左右的面积比较大的消防泵房你们设计的时候用什么灯?
金卤灯启动太慢,不适合做应急照明,而紧凑荧光灯最大才20多W,布置密度又太大,线槽灯又太受设备留下的空间影响,壁灯又无法照亮中心地带,实在头疼,想了解一下各位平时怎么做的!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • xp9999xp
    xp9999xp 沙发
    安装高度不高时用双管密闭型荧光灯,安装高度较高时用配照型防水防尘工厂灯具配45W/65W/85W 4U或5U管。
    2009-08-12 18:52:12

    回复 举报
    赞同0
  • fdlight
    fdlight 板凳


    8米高哦,瓦数小了要很多灯呢。
    125W的一盏就能覆盖30平方米
    2009-08-12 17:21:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.03 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

再谈小高层楼梯间照明

小高层楼梯间照明我用的是声光控开关,审图办说违反强条,我刚好对此问题困惑,于是打电话请教:审图办说就用普通开关(武汉审图办),看来声光控开关1.节能 2.能自动点亮 从此再不能用了.可以说是规范的悲哀