土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水力计算的一个问题

水力计算的一个问题

发布于:2006-07-21 14:07:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我单位的一个小高层,施工单位在施工时没有按图施工,而是沿建筑内墙架设给水管(直径25-PPA管),给水管道上增加了16个弯头,如果全部返工损失较大,我想计算一下能不能规范要求,但不知道每个弯头的水头损失是怎样计算的,请那位高手指点一下,多谢了。
  • liuwei8001
    liuwei8001 沙发
    按弯头的当量管长算就可以啦,16个算下来近似于增加16米管道长度,按I*L算
    2006-07-21 17:13:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1282 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通气管可以穿过文化阅览室吗?

通气管可以穿过文化阅览室吗?

回帖成功

经验值 +10