土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地下室消防泵房的稳压泵能否取消?

地下室消防泵房的稳压泵能否取消?

发布于:2006-07-17 13:47:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
另,商住楼的首层商铺(建筑面积约1000平米)需不需要设自动喷水灭火系统?
这两个问题可能有些菜,希给予解惑为谢!

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • xufeng12755
    xufeng12755 沙发



    我觉得应该是高层
    他的不是商业服务网点呀
    而且高度大于24米
    2006-07-23 12:09:23

    回复 举报
    赞同0
  • visevesa
    visevesa 板凳
    你的问题还不很明确.小区概况为,负一层为总面积两千多平方的单开间商铺(单独出口),首层是6层至9层的住宅(单独出口).
    答:1.按照规范你的下面如是商业网点,那上有九层住宅还是按低规,此时不用稳压泵,也不用喷淋.
    2.按照规范你的下面如是商场,那上有九层住宅得按高规,为二类商住楼.按照GB50045-98<<高层民用建筑设计防火规范>>7.6.3.1商场就得设喷淋,消防水箱高度不达7m消火栓给水系统也得设稳压泵.
    2006-07-21 11:00:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我没02S101图集(矩形水箱),现问个小问题……

请问屋面消防水箱(12T)的支座是怎么做的啊? 是在屋面上用做混凝土的条基 还是 做木头等的啊?有什么要求么?我网上搜索不到图集内容呢,谢谢各位帮忙!

回帖成功