注册考试
\
注册电气工程师
\
供配电案例讨论一:求教供配电21题-低压安全里面的短路电流Id=?
供配电案例讨论一:求教供配电21题-低压安全里面的短路电流Id=?
这道题看了半天,不知道接地电流怎么算,系统阻抗不给是多少,变压器不给短路阻抗,《配电手册》上低压接地短路公式都没法用,求教高人指点一二。
发布于
2011-09-19 22:29:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
fldlsjs3303
《配电手册》上面公式是要考虑系统和变压器的吧,只算低压线路的不对啊,题目没说不考虑系统和主变阻抗啊
2011-09-20 17:05:20
来自 PC
评论
举报
shenxiangyun
TN-系统短路电流Id=u0/Zl+Zpen+Zpe;题目告诉了每根电缆每米的阻抗,L,PEN,PE线都一样。电阻都是L(Km)*Kx(欧/Km);数值记得不是很清楚,公式大概是:
Id=220/2(L1*K1+L2*K2+L3*K3); 2指相导体L的电阻和PE,PEN的电阻和