土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关阀柜子改调节阀柜子,这个怎么改

开关阀柜子改调节阀柜子,这个怎么改

发布于:2011-09-18 13:14:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
原图是电动开关阀柜子,采用的也是电动阀。现改成电动调节阀。 220V电源转换成24V电源,在箱内加变压器?
调节阀的定位器是加在哪里的?阀门上自带还是柜子里增加。
智控方面是不是要重新做模块调整?

原图.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qq125645264
    qq125645264 沙发
    电动调节阀的定位器在阀门上,如果有电磁阀还要从电源柜上引一路220V电源,24V的模拟量控制吧?把信号引到控制室的机柜上,不知道你们用得DCS还是PLC,如果有紧急闭锁机联动的话更麻烦
    2011-09-20 10:45:20

    回复 举报
    赞同0
  • a95228125
    a95228125 板凳
    额,问到了 电动调节阀执行器ML7421 7线 F + - T1 T2 O1 O1,
    2011-09-18 15:05:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不知道有人发过没《建筑电气设计及应用(李宏毅)》

需要的请拿走,不要给我留面子

回帖成功

经验值 +10