土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器与电缆的配合问题

断路器与电缆的配合问题

发布于:2011-09-02 22:16:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
设计中常遇到越大的断路器与电缆越难配比,比如计算电流时260A,断路器得选整定电流为315的,下级开关整定电流为400,选择电缆的载流量就得在400A以上的,本应该95的电缆就能满足计算电流的却得选择185的电缆。是否过于浪费。大家在设计中是如何解决这个问题的?欢迎大家讨论,是否断路器有微调功能,比如315的整定下级可以调成325的整定。

[ 本帖最后由 b0136072 于 2011-9-2 22:18 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hb20002000
    hb20002000 沙发
    可选用可调型的断路器,但一般会贵点。
    2017-10-17 09:39:17

    回复 举报
    赞同0
  • 小鹏1987
    小鹏1987 板凳
    你这个问题的确是经常遇到,个人理解是电缆与断路器一定要做配合,保证图纸的设计质量。
    但是有的地区专工的确是明确要求按照计算电流选,为了节约成本等因素。
    楼上说的这种情况,有时候会很不方便,一跳就跳总开关,以后也是维护起来麻烦,如果是略大于下级开关,那也要看设备厂家能否采购的到这种,很麻烦,多方面考虑吧。
    2017-09-18 00:04:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压断路器为什么第一次合不上?

一个16A的断路器带8台电脑,一台热水器(单相3kw偶尔用),利用墙体原插座。此回路没有问题。另一个16A的断路器带15台电脑,二次装修增加的6mm2线,第一次却怎么也合不上,一个礼拜跳一次闸。(个人分析是不是启动电流太大)

回帖成功

经验值 +10