土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【分析】地下室,北面有窗户,南面没有窗户?需要加机械通风排烟吗?
有这么一个建筑,北面有窗户,南面没有窗户,北面被分割为几个家,南面也被分割为几个家?都有门,南面的门用百叶门,需要上机械通风吗?附图。如果需要,请说明 规范出处

未命名.jpg

全部回答(24 )

  • bingchen613
    可以在走廊设置排烟(房间面积小于50平)
    2011-09-07 10:03:07 来自 PC 评论 举报
  • flier_01
    这个地下室到底什么功能?
    竟然还有更衣室和卫生间
    说明地下室是会经常有人的
    按规范应考虑通风排烟(包括自然的和机械的)
    北侧几个房间可以自然通风排烟
    中间的走道和南侧的房间无法自然通风排烟
    按照防火规范
    如果其长度或面积和总面积大于规范要求
    则应该设置机械排烟
    南侧的更衣室等暗房间
    无论面积大小
    应设置机械通风
    -----------------
    建议
    因为通风是需要的
    建议无论面积和长度,顺便增设排烟
    2011-09-06 18:26:06 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10