土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 为油浸变压器配置水喷雾灭火设施

为油浸变压器配置水喷雾灭火设施

发布于:2006-06-24 11:51:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
根据GBJ16(修订版), 单台容量在40MW及以上的厂矿企业可燃油油浸电力变压器、单台容量在90MW及以上可燃油油浸电厂电力变压器或单台容量在125MW及以上的独立变电所可燃油油浸电力变压器;油浸变压器须设置水喷雾设施。
根据GB50229,125MVA及以上容量油浸变压器须设置水喷雾设施。
GB50229并没有细分成几种类型。两个规范不一致。执行哪一个规范。
  • chcying20040629
    当然两个都要考虑啦,GB50229主要是针对火力发电厂和变电站的,而GBJ16(修订版)范围更大。

    [ 本帖最后由 chcying20040629 于 2008-9-29 09:22 编辑 ]
    2008-09-29 09:21:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。