土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于压缩机排气量与电功率的关系。

关于压缩机排气量与电功率的关系。

发布于:2011-08-06 23:02:06 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
请教,关于压缩机排气量的参数。举例泰康TAG2522压缩机,厂家给出的参数是功率6HP,排气量为134.8cm³

那么比泽尔压缩机4DC-5.2Y-40S厂家给出的排气量为26.84m³h那么从电功率角度看,比泽尔半密的压缩机
比泰康全密压缩机还小很多,为啥排气量会大出那么多呢?
另外,制冷量是以排气量计算出来的?还是以电功率计算出来的呢?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • co1441009044785
    阎良人 发表于 2011-8-8 10:36 压缩机的制冷量是根据压缩机的排气量计算的,同一台压缩机在不同的工况下它的制冷量不同,1.压缩机吸气压力 …请问有相关公式吗?跪求。我现在遇到的问题是:我们想选一台压缩机,将1MPa压力的气体(r134a)提高压力,再送回相同压力的管道,压缩机的目的就是为了构成流动,否则前后压力相等流体不流动。厂家说我们的压力太高,导致压缩机耗功太大(约7kW)。那入口压力与压缩机耗功有怎样的关系呢?谢谢谢谢!
    2015-08-31 16:19:31

    回复 举报
    赞同0
  • zhaohwzzuli
    zhaohwzzuli 板凳
    工况都有了制冷量不就直接能算出来了
    2014-08-04 15:59:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 127 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教关于R407C的风冷螺杆机组

现有一问题想向各位大侠请教:风冷螺杆直接蒸发式空调机组(冷凝段在楼顶、蒸发段在机房内,其间距离在30米左右),其系统上需不需要配置油分啊?机组冷量400KW,其回汽管径应为多大啊?还请不吝赐教