土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 选变频泵用秒流量还是最大小时用水量?

选变频泵用秒流量还是最大小时用水量?

发布于:2003-04-29 22:03:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一学校四层以上用变频系统,按最大小时流量为:36立方/h,合10L/S,但按秒流量计算出是:23L/S,两者差别太大,应以何为依据选取变频系统?
请各位大侠指教。

全部回复(135 )

只看楼主 我来说两句
  • 凌乱的世界
    还不是没仔细看规范,规范3.6.5这一条适用于学校,应该得出的一个设计秒流量,肯定是先保证设计秒流量的,而且你四层以上是变频泵供水,应该是分开供水吧,四层一下是市政直接供水。你看下规范!!
    2017-10-13 10:23:13

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    这种帖子还需要讨论,谁讨论,回学校去。
    2017-10-12 17:26:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

铝合金衬塑给水管是不是铝塑管?

我今天接到一份图纸上面说明给水用铝合金衬塑给水管,我想是铝塑管吧?不知道正规名称是什么啊?叫法有很多种吗?

回帖成功

经验值 +10