是否可以采用喷灌给水(能满足常高压)作为消防给水
是否可以采用喷灌给水(能满足常高压)作为消防给水
高尔夫会所,是否可以采用喷灌给水(能满足常高压)作为消防给水,
在设计会所的消防系统时,是否可以将其当作常高压,不用考虑高位消防水箱和消防泵房,
有谁曾这样考虑过,而且消防队也通过了的
发布于
2006-05-20 21:50:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
kibo
应该是可以的。
喷灌水量比较大,而高球场建筑物体量比较小,室外消防水量不大。相当于厂区管网生产水量远远大于消防水量的情况,这样做下来还是比较经济的。
2006-05-21 22:04:21
来自 PC
评论
举报
ydh1981
我的意思是:
喷灌系统满足整个高尔夫球场生产给水(可以包括消防)常高压,就相当于市政给水满足了某些建筑(一层或是地下建筑)常高压一样.