电气工程
\
供配电技术
\
【求解】负荷计算时3台及以下用电设备Kx=1如何理解
【求解】负荷计算时3台及以下用电设备Kx=1如何理解
在用需要系数法计算负荷时,对于台数较少(4台及以下)的用电设备,3台及2台用电设备的计算负荷,取各设备功率之和;4台用电设备的计算负荷,取设备功率之和乘以0.9。“4台及以下”用电设备是如何理解的,是指用电设备组内小于4台,还是指所有用电设备小于4台?
发布于
2011-06-28 06:13:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(22 )
beingmc
同一类型是指功率大小一个量级的
2011-06-30 08:30:30
来自 PC
评论
举报
qian68747
数学理解问题
4台及以下意思就是小于5台,4台也是算在内的。
需要系数原来也叫同期系数,指设备同时使用的数量占设备总数量的一个比值。
设备总数越大,同时使用的几率就越小,所以系数就取的小。就一台设备的话系数肯定是1/1=1
但是在4台及以下时,同时使用的几率也是很高的,如果取小系数,就会使计算电流减小,电缆和开关选小,但是真的全部使用,电流会超过电缆承受能力出现电缆过流和开关过流
2011-06-30 07:32:30
来自 PC
评论
举报
加载更多