火车站雨棚照明和电梯的一些问题

发布于:2011-06-22 10:42:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟断断续续接触电气不久,很多地方不懂,刚看了一个火车站雨棚电气图纸,天桥和雨棚照明没有单独的应急照明回路,只是灯具交叉两路供电,而且这两路都是一个配电箱出来的两路,难道都不需要从应急电源引线吗,还有车站的垂直电梯和电扶梯都只要一路供电就行了吗,我看地铁的电梯都是两路电源供电啊。这些规范在哪可以查到?请各位大侠指点下

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • markluan_99
    markluan_99 沙发
    总电源应该是两路进线,火车站是一级负荷。
    2011-06-27 13:24:27

    回复 举报
    赞同0
  • liaohongfu_2010
    同意楼上。天桥扶手电梯可作为三级负荷,一般天桥除了电梯外也同样设置了普通楼梯,停电也无多大影响。