请问下,消防电梯集水井一般是设置在电梯下面还是旁边?要是设置在电梯下面的时候怎么样检修,要是设置在电梯旁边的话,集水井是附图的方法一?还是方法二?结构老是说我井弄的太深,可是规范没说很清楚,大家一般是怎么做的?或者是什么规范上有说明请告诉我下, 看了回复,谢谢2楼的shungin提供的教材上有说过“消防电梯集水池池底低于电梯井底不小于0.7M”,有没有哪个规范详细说明深度的?希望大家在热情回复的时候能顺便加上规范的条文,谢谢

[ 本帖最后由 wukefenggao9527 于 2011-6-23 10:04 编辑 ]

方法一.jpg


方法二.jpg

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • lygirlmch
    lygirlmch 沙发

    方法一布置合理,要减少深度,就增大平面面积,不过也要综合考虑下水泵的启停泵水位


    2023-04-23 08:50:23

    回复 举报
    赞同0
  • ddzljlsq
    ddzljlsq 板凳

    方案一正确。深度的话需要根据井的平面尺寸和进水的标高,按容积不小于2立方确定