请教各位,低压柜出线开关800A,出线到一个配电箱,配电箱总开关630A,那800A和630A之间的电缆截面根据800选还是630选啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句楼主你这是保护接零系统,适用于三相四线中性点直接接地(TN—C)的配电系统,由于PEN合一,当设备发生漏电时,因是保护接零零线电阻很低故障电流很大保护很快动作。每台设备安装末端漏保是可行(5的问题),但总漏保不能装(6的问题)!另外注意这种保护接零运行方式适应专变用户。公(共)变台不提倡。TN—C(C合一的意思)TN—S(S分开的意思)。