土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高厚比计算

高厚比计算

发布于:2011-05-31 22:10:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构,层高4.5m。240mm厚KP1型多孔砖的高厚比够吗?是否需要计算高厚比?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • x1xqq
    x1xqq 沙发

    “不是砖混结构不用计算高厚比,”,不是这个“高厚比”的问题(稳定问题)不存在,如8、9米高的厂房内,一堵隔墙,多厚,必须考虑。
    2011-06-03 12:04:03

    回复 举报
    赞同0
  • zengjiancong2006
    不是砖混结构不用计算高厚比,满足构造要求就行【当墙高大于4米时,墙体半高处宜设置与柱(或砼墙)且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁,梁宽同墙宽,梁高200,梁内纵筋4%%13112,箍筋%%1308@200,两端锚入柱或剪力墙内LaE。】
    2011-06-03 11:45:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2071 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

汶川地震中钢筋混凝土框架结构的震害

论文简介: 摘 要 5. 12汶川地震后,同济大学6位教授赴四川广元市青川县进行房屋应急评估,在评估中发现,钢筋混凝土框架结构在此次地震中抗震性能表现良好。本文主要简单介绍青川几栋比较有代表性的钢筋混凝土框架结构的震害,通过震害表明:按现行“建筑抗震设计规范”设计的钢筋混凝土框架建筑具有较好的抗震性能,建议中小学校的建筑应尽量采用钢筋混凝土框架结构,且应严格按国家颁布的抗震规范设计。

回帖成功

经验值 +10