暖通空调分区

采暖管道固定支架的设置

发新帖 回复

本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 编辑 请教各位大侠,最近在学习采暖系统,对固定支架的设置一直不太明白,管道的补偿量可以用公式求得,但是第一个固定支架怎么设置,离管端的距离多远?

本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 编辑

请教各位大侠,最近在学习采暖系统,对固定支架的设置一直不太明白,管道的补偿量可以用公式求得,但是第一个固定支架怎么设置,离管端的距离多远?
  • 收藏1

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

  • bloodtempt
    bloodtempt 2011-11-07 3楼
    设计手册上有,直线管段固定点到自由端最大长度 当水温为95度时,33m
    回复 0 举报
  • sansuo601
    sansuo601 2011-11-08 4楼
    33m 学习了 谢谢楼上的额
    回复 0 举报
  • sunyi_99
    sunyi_99 2011-11-09 5楼
    学习了 大家多讨论
    回复 0 举报
  • 风往北吹
    风往北吹 2011-11-09 6楼
    学习了
    回复 0 举报
  • liuli_y
    liuli_y 2011-12-28 7楼
    能告知,设计手册的书名,同样是初学者。谢谢。
    回复 0 举报
  • hchwl
    hchwl 2011-12-28 8楼
    红皮书上都有 采暖管道补偿形式及计算 在供热与供冷那一章
    回复 0 举报
  • hchwl
    hchwl 2011-12-28 9楼
    使用供热空调设计手册第二版上册
    回复 0 举报
  • yuanyuan_850521
    yuanyuan_850521 2013-03-18 10楼
    也是初学者一起学习了
    回复 0 举报
  • irozoe
    irozoe 2013-04-16 11楼
    33m只是一个限值。固定支架一般和补偿器一起设置。计算管道的补偿量。当自然补偿不足时要设置补偿器采用机械补偿措施。建议看看供热工程,里面很详细