土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 常用砼标号、设计强度、现场配制强度和检测强度的关系

常用砼标号、设计强度、现场配制强度和检测强度的关系

发布于:2011-05-19 14:04:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
常用砼标号、设计强度、现场配制强度和检测强度的关系
立方体 棱柱体 立方体 棱柱体 150M3/28天/湿度90% 标准均方差б 现场正态95%分布 设计强度与标号 设计强度与(标准)现场配制强度 标号与配制强度
标号 抗压设计标准值 抗压设计标准值 抗拉设计标准值 抗拉设计标准值 抗压强度标准值 规范要求 配制强度 材料分项系数 材料和施工分项系数 施工分项系数 实测强度最小值计算公式 实测强度最小值 实测强度平均值计算公式 实测强度平均值
fck fc ftk ft fcu.k fcu.o Fcu.o/min mfcu
c15 10 7.15 1.27 0.91 15 2.5 19.125 1.50 1.91 1.28 Fcu.o/min>Fcu.k-0.7б 13.25 mfcu≥fcu,k +0.7σ 16.75
c20 13.4 9.58 1.54 1.10 20 2.5 24.125 1.49 1.80 1.21 Fcu.o/min>Fcu.k-0.7б 18.25 mfcu≥fcu,k +0.7σ 21.75
c25 16.7 11.94 1.78 1.27 25 3 29.95 1.50 1.79 1.20 Fcu.o/min>Fcu.k-0.7б 22.9 mfcu≥fcu,k +0.7σ 27.1
c30 20.1 14.37 2.01 1.44 30 4 36.6 1.49 1.82 1.22 Fcu.o/min>Fcu.k-0.7б 27.2 mfcu≥fcu,k +0.7σ 32.8
c35 23.4 16.73 2.2 1.57 35 5 43.25 1.50 1.85 1.24 Fcu.o/min>Fcu.k-0.7б 31.5 mfcu≥fcu,k +0.7σ 38.5
c40 26.8 19.16 2.39 1.71 40 5.5 49.075 1.49 1.83 1.23 Fcu.o/min>Fcu.k-0.7б 36.15 mfcu≥fcu,k +0.7σ 43.85
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2069 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电子版图纸提供甲方有没明确依据或规定

电子版图纸提供甲方有没明确依据或规定

回帖成功

经验值 +10