土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 22kW水泵可否直接启动?(从机械角度看)

22kW水泵可否直接启动?(从机械角度看)

发布于:2006-04-29 13:51:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天在工地上遇到一个新情况,我原设计22kW、15kW的水泵全是直接启动,但甲方进行水泵招标时要求水泵厂配套提供了控制柜,我设计的控制柜就取消了,后来现场安装接线时发现水泵配套的柜子全是星-三角启动方式,但施工方又是按照我原设计的直接启动放的线,造成线与柜子不匹配。
明天就要试运行了,我只好将水泵厂的柜子改为直接启动(他们的柜子接触器余量留的很大,改直接启动没有问题,只是要废掉两个接触器)作为临时措施。将来再考虑换软启动算了。
但是这个时候水泵厂的人员提出了一个新的问题,他们说水泵只要超过15kW就得降压启动,否则对什么机械密封圈不好,会有启动冲击,会漏水,电气上也有问题。我当场指出电气上不会有问题,因为变压器容量大,压降可以不考虑了,电机肯定可以启动,但是至于机械上的问题就不清楚了,以前水专业也没有说过他们选的泵不能直接启动啊。
请问各位同行作过的直接启动水泵遇到过问题吗?

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • clark0527
    clark0527 沙发
    直接启动势必对这个电网造成冲击
    小区内的,18.5KW以上的要减压启动
    自行有发电机组的15KW以上要减压启动
    我觉得
    2006-07-03 23:33:03

    回复 举报
    赞同0
  • lily-124
    lily-124 板凳
    我作过75KW的消防水泵,50KW的喷淋水泵的星三角启动,经常是甲方要求或设计院原设计是这样的,我认为应该是可以直起的,只是这样的改动也不是我想改就能改的!
    回12楼,自藕并不比星三角便宜!从原理上来说,这两种启动方式并没有太大的区别。
    2006-07-03 18:49:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

做隔离用的6KV负荷开关柜问题

变压器与为其供电的的中压(6KV)开关柜不在同一变电站,则变压器中压6KV侧需设隔离开关或负荷开关,那么起隔离用的6KV负荷开关柜与干式变压器柜同排贴近布置时:1。负荷开关柜(电缆进电缆出)一般选什么型的?外形尺寸是多少?柜内都有那些元件?设哪些表计?2。外壳防护等级分别是多少(干变柜可以是IP3X,《全国民用建筑技术措施-电气部分》说干变柜为IP40,它的依据是什么?谢谢!!

回帖成功

经验值 +10