土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教消防给水设计

请教消防给水设计

发布于:2003-02-23 01:15:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1。用室外游泳池作消防水池有没有特殊的要求?游泳池根据规定应定期换水,这种是把水全部排空,作为消防水池这种情况消防有什么要求?
2。有一七层学生公寓,附近有一高位水池400立方供给学校给水管网。做消火栓系统消防审查时要求加屋顶水箱。不知这样作根据是什么?
3。小高层十二层35米,市政供水压力6公斤,环状供水管一根DN300,其他管DN200,一个水厂供水。自来水公司说全年有3、4次检修时间会停水。我在初步设计中考虑为引两根DN200进水管在建筑外现形成一DN150室外消防环网,然后再形成一DN150室内消防环网。消防水池只考虑自动喷洒系统的消防用水。在水泵房设气压供水设备,屋顶不设水箱。消防审查时提出应加大消防水池,并要求设屋顶水箱。回来考虑后认为消防水池应设,但屋顶水箱始终没有搞清楚。屋顶水箱的设置要求是采用临时高压时应设。现在的情况是市政压力在一年的大多数时间内能够满足消防压力,而水池的设置仅仅是保证市政停水时消防有水可用,这种情况是否应设屋顶水箱?我现在就是不清楚这种情况是否属于常高压系统。
  • wf
    wf 沙发
    1、室外游泳池贮水量应满足消防水池水量。如果定期换水,补水时间不应超过48小时。
    2、400立方米的高位水池是否比学生公寓高?有无消防用水不被他用措施?高位水池的消防水管有无止回阀?
    如果没有,补上。否则,加屋顶消防水箱。
    3、满足常高压系统有两个条件:水量、水压。
    即使本建筑的水压能够满足要求,但是DN150要满足室内外共40L/s的水量是不能的。
    因此,消防审查意见是对的。
    2003-04-07 10:47:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水箱容积

二类高层建筑,设有普消和自喷,屋顶水箱12米3。消防审查说水箱小了,应按10分钟消防水量计算,因《高规》是要求不小于12米3。当然计算结果是远大于12米3。我怎么解释也不能说服,是我错了?

回帖成功

经验值 +10