土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ SATWE配筋简图 VT5-0.5 如何手配钢筋??求助

SATWE配筋简图 VT5-0.5 如何手配钢筋??求助

发布于:2011-05-02 23:55:02 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
比如 G1.5-1.2 箍筋加密区和非加密区的配筋面积
18-0-18 梁上部左端。跨中。右端配筋面积
9-26-36 梁下部左端。跨中。右端配筋面积
VT5-0.5 梁受扭纵筋面积和抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍的面积
前面3个都很清楚....但是VT5-0.5
对着SATWE配筋简图 如何手配钢筋呢..怎么考虑的,怎样取值?这个VT5 5平方厘米都要配成腰筋吗?是一侧配5平方厘米的腰筋还是2侧配5平方厘米呢?后面那个0.5呢??是不是要加进G1.5-1.2里面去呢????
菜鸟恳请高手解答一下.希望能有详细的过程?????万分的感谢!!!

全部回复(88 )

只看楼主 我来说两句
  • xdshiyi2005
    xdshiyi2005 沙发
    以前一个老师是这样跟我说的V5-0.5中的5是全部扭筋,其中35%由面筋承担,35%由底筋承担,中间承担40%,即500*0.35=175的面积加到面筋跟面筋面积加起来配面筋钢筋,175的面积加到底筋跟底筋钢筋面积加起来配底筋面积,然后500*0.4=200的面积是中间的,4根8的圆钢(面积201)就够了,然后0.5是单根截面面积,8的圆钢50.3大于50,。不过我一般都是要4跟12的,毕竟梁腰筋我也是要直径12的,也没人说过,我没怎么查规范,不知道有最小直径要求不,你自己查查看记得跟我说声哈!哈哈
    2011-05-04 16:03:04

    回复 举报
    赞同2
  • workhard111
    workhard111 板凳

    学习了,感谢分享讨论