土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 止回阀在实际运行中的奇怪现象

止回阀在实际运行中的奇怪现象

发布于:2003-01-21 20:44:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本人在工作中遇一问题?如下:
某校区层高7层,现在3楼设供水机房,供水箱与供水泵皆位于机房内。现流程:供水箱—>供水泵(气压罐稳压)—>止回阀—>供水管网;
按行业规范,将止回阀设计在泵出水管路,但在实际运行中,止回阀根本不能发挥作用,止回阀关不了;该阀在泵启动过程中阀片在管道中左右击撞,发出很大的声音;
后现场工程人员将该阀装在泵的进水管路,开始时,还真管用,但运行一段日子后,也出现上述问题。
本人百思不解,特向各位大师求教:
1、止回阀设计于泵的出水管路——没错,安装方向——正确,但为什么会出现此问题?
2、止回阀安装于泵的进水管路——应没有任何意义,请教各位同仁,此安装法是否有什么玄机?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • shibaoming
    shibaoming 沙发
    止回阀在运行过程中左右碰撞,应该是止回阀本身的质量有问题。可以考虑换一个不同型的止回阀看一看!
    2003-01-22 19:56:22

    回复 举报
    赞同0
  • z3zy
    z3zy 板凳
    止回阀质量不行
    2003-01-22 15:43:22

    回复 举报
    赞同0