请教如果蒸发器安装在冷凝器以上1.5米。中间没有储液器,制冷剂是R407C。制冷量30KW。这种安装有没有不良影响。
蒸发器与冷凝器在安装时相对位置应该是什么样为好呢。谢谢!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • szw731
    szw731 沙发
    本帖最后由 szw731 于 2013-5-31 16:46 编辑

    蒸发器高于冷凝器的做法从理论上来说是不对的 因为制冷剂只要是从下往上走就会汽化 影响冷凝器到膨胀阀之间主要的压力损失就是来源于由低到高的距离 因为压力损失 随着压力的损失增大 液体的过冷度就越来越小 当压力损失到与液体温度相对应的饱和温度的时候 液体就会开始有一部分汽化 从而制冷剂在膨胀阀之前就变成了两项流 干度增加 单位制冷量减少 同时制冷剂气体还可能对膨胀阀产生影响 造成供液体的不稳定
    2013-05-31 16:12:31

    回复 举报
    赞同0
  • jfzhileng
    jfzhileng 板凳
    冷凝器蒸发器生产厂家咨询下ia
    2013-05-30 15:33:30

    回复 举报
    赞同0