土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教:变频器进线端在变频器启动阶段会出现缺相

请教:变频器进线端在变频器启动阶段会出现缺相

发布于:2006-04-18 21:19:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请教高人:在变频器启动阶段,变频器的进线端会出现缺相.
西门子MM430,负载为150KW风机,电流正常运转是约为340A
因特殊需要,空开下接一接触器(此接触器曾被打过),接触器始终吸合.
接触器出线端到变频器的进线端.
启动过程中,低频段(5~20HZ)时出现缺相(电流约为40~50A),但如果能够越过此阶段,一切正常.
若在低频段缺相严重,则空开动作.
请教各位,是变频器有问题,还是接触器或是空开?
谢谢
  • hexu0039
    hexu0039 沙发
    昨天西门子的售府人员来了,检查后发现整流部分有一组促发器的接线接触不好。紧固后就一切正常了。
    2006-04-22 10:22:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 342 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发几个好用的电子资料

发几个好用的电子资料给大家,以供大家在需要时使用。有《常用稳压二极管技术数据》、《彩电中周电容表》、《用TL494制作的开关电源驱动》、《一个多用途信号发生器》、《开关集成电路TL494》、《对ATX电源控制电路的剖析》、《电子元件及部分电路图》、《彩电中周型号及用途》、《声表面——用电容表测量其端之间电容值》。1.《常用稳压二极管技术数据》

回帖成功

经验值 +10